  • 老師,我把圖紙中能看到的鋼筋全畫出來了,還需要布置雙層雙向的板受力筋,應該怎么布置,

    老師,我把圖紙中能看到的鋼筋全畫出來了,還需要布置雙層雙向的板受力筋,應該怎么布置,圖中有些單板受力筋已經在圖中表示出,這是屬于附加筋嗎?這些在圖中已經畫出的受力筋的板還要重復布置受力筋嗎雙層雙向單板答疑解惑

    補充問題:此處的板我已經布置了x方向c10-200和y方向c12-100的鋼筋,還需要布置c8-200的板受力筋嗎??廣聯達服務新干線
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 圖中中看出的鋼筋已經畫出的時候,這樣只需要把沒有布置底筋的板,雙向布置上c8-200的鋼筋就可以了

    2018-05-18 11:25:41 

  • 你這個只需要雙向布置板底鋼筋就可以

    2018-05-18 11:26:47 

  • 你好:不需要繪制雙層雙向鋼筋,按照圖紙標注布置,板底按照c8@200布置。

    2018-05-18 11:29:52 