城北先生 2018-05-15 23:54:39 | 廣西壯族自治區 安裝 | 4712查看 4回答
配電箱單個回路控制若干樓層照明及電井插座垂直電線的問題
1.這條回路1g3分別控制5、6、7層的公共照明,電箱在一層(距地1.5m安裝),是從電箱拉出一組線(3*2.5mm)到5層燈具之后,再回配電箱拉出一組線到6層嗎?(7層同理),這樣子的話配電箱端出線總數就是3*3=9根了。還是直接一組線拉到7層,5、 6層分別在天棚出接接到各燈具,這樣配電箱端就出了一組線(3根)2.電井插座也是從該配電箱接線,而這條回路1g4控制負1~7層,每一層在電井都有一個插座,是不是每層電井插座都需要分別從配電箱拉出一組線,這樣的話在配電箱出線端出線根數是3*8=24根,還是一組線直接拉到7樓,各個插座從相應位置接這組主線(這里只考慮垂直方向線)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按串聯、單組計算工程量
2018-05-16 00:24:01
-
照明和插座分別都是一根線拉到7層,配電箱出線只有一根
2018-05-16 04:11:12
-
答:1、一個照明回路(3根線)從配電箱引到5層開關(從開關另配管線到本層燈具),再引上至6層開關(從開關另配管線到本層燈具),最后引上至7層開關(從開關另配管線至本層燈具)。2、從配電箱引一個插座回路(配3根線)至負1層插座,再從負1層插座直接配管線引1層插座,依次類推,一直配到7層,8個插座之間沒有水平管。只有配電箱至負1層插座之間有一點水平管。
2018-05-16 06:27:57
-
1.是直接一組線拉到7層,5、 6層分別在天棚出接接到各燈具,這樣配電箱端就出了一組線(3根)2.是一組線直接拉到7樓,各個插座從相應位置接這組主線
2018-05-16 09:46:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看