匿名用戶 2018-05-15 17:08:40 | 四川省 安裝 | 2346查看 5回答
廣聯達接線盒計算接線盒偏多,該怎么辦啊?
使用廣聯達計算安裝造價,最后生成的接線盒數量都比我們手算的多,我們平時計算一般就用燈具數量+插座數量+開關數量為接線盒數量,但是現在施工單位堅持用廣聯達生成的接線盒數量,比平時我們計算的多了一倍,請問這個問題該怎么處理呢?
補充問題:⑴無彎管路不超過30m;⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎],這個是定額的規定,施工單位堅持說按照插座+開關+燈具的方式是沒有計算彎曲處的,廣聯達計算了彎曲處?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:接線盒有接線盒的計算規則(開關、插座、燈具等用電點,都要計算接線盒);過線盒有過線盒的計算規則,⑴無彎管路不超過30m;⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎],二位專家連計算規則都不懂,還在答疑,不要誤人子弟吧。
2018-05-15 20:23:33
-
我就懷疑了,你們為什么矣受這個?堅持就按照你的標準。多出來的接線盒讓他提供依據一般計算是按: 燈具數量為燈頭盒。插座數量+開關數量+風機水泵等設備的數量 為接線盒數量你去計算設置里面看看。應該是接線盒有一個設置標準。修改一下。
2018-05-15 17:14:01
-
比如一個壁燈,有的施工單位就在頂上安裝一個接線盒,下來一根線,本來應該是下來兩根線的,這樣他的線就少了,接線盒就多了,像這種情況就不該給他了。
2018-05-15 17:18:15
-
你好,燈具,開關。插座的接線盒肯定不能有錯吧其他的廣聯達是按規定記取的接線盒,不可能有錯。這個官方測算過的,如果多的話,一定有貓膩或者導管畫的有問題
2018-05-15 20:48:19
-
支持大海!?。?br/>
2018-05-16 08:09:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看