  • 人防地下室和非人防地下室的鋼筋含量指標為多少合適呢?

    1.地下室總建筑面積6400平方米,地下室1層,框剪結構,樁筏基礎,非人防部分筏板1300mm厚,雙層雙向雙排鋼筋??拐鹪O(shè)防烈度7度。

    補充問題:2.其中人防部分還有柱墩
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    人防一般在160-200kg/m2普通非人防110-120kg/m2左右