女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 大于4芯35mm2以上的礦物絕緣電纜怎么套價

    請問各位,NG-A-3*185+1*95這種大規格的礦物絕緣電纜,怎么套定額???

    另NG-A-3*2.5的是否套4芯4mm2以下的子目


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 套240截面

    2018-04-27 16:06:28 

  • NG-A-3*185+1*95電纜以當地礦物絕緣電纜最大截面套定額,NG-A-3*2.5可以套4芯子母,查看定額說明,看你那邊的定額說明是否需要乘以系數

    2018-04-27 16:16:31 

  • 我們套這種柔性礦物電纜都是按普通的套的,就是套的電力電纜的,然后修改主材名稱,那個3*2.5電纜頭就套的電力電纜頭10以下然后換算

    2018-04-27 16:24:15 

  • 答:大于4芯35mm2以上的礦物絕緣電纜,規范有規定,不允許做成四芯電纜,只能做成單芯電纜。
    遇到這個問題,首先要問設計是四芯的,還是單芯的,因為超過35mm2的就沒得賣(廠家不生產了),問清楚了,才能問怎么套價的問題。

    2018-04-27 17:26:48 