匿名用戶 2018-04-09 17:34:05 | 云南省 其他專業 | 881查看 1回答
電氣問題
簽證中描述:1、高壓電機過流保護調試 6臺,2、高壓電機速斷保護調試 6臺套定額《高壓交流異步電動機調試 電機二次設備及回路調試 速斷過流常規保護》工作量是6臺還是12臺(現場了解是6臺電機做了過流和速斷),為什么?施工方報價工作量是12臺,如果是6臺,怎么說服施工方。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是6臺。也就是說,6臺設備上分別做了高壓電機過流保護調試和高壓電機速斷保護調試。實際工程量并不是12臺,而是6臺。
2018-04-16 11:33:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看