學生 2018-04-07 17:46:15 | 四川省 土建 | 2793查看 3回答
軟件板負筋與溫度筋的搭接
廣聯達里面,如圖 黃色箭頭方向 軸線之間的距離3000,負筋的長度900,在中間布置溫度筋,軟件計算設置 溫度筋與負筋搭接長度為ll,參看圖集C30 三級鋼是49d 但是 圖二中,溫度筋算的長度1600,覺得不對,這個軟件算了搭接還是沒有呢。到底怎么回事 請專家解答 梁寬是200
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你的負筋長度是計算到粱的外邊線:3000-(900-200)*2=1600;溫度筋搭接長度為(1600-1600)/2=0如果你的負筋計算是粱內邊線:3000-200-9000*2=1000,溫度筋搭設長度:(1600-1000)/2=300按照你的圖一看應該是計算到粱內邊線的,標注的是距離內邊線900,
2018-04-07 17:59:19
-
你看你負筋的長度是定義的是內邊線,外邊線,還是負筋線長度,軟件肯定是算搭接的,但是不清楚你負筋的長度給算到什么位置上
2018-04-07 17:49:43
-
軟件的搭接是按150,當你的設計有特別的要求時,就可以在屬性中設置。
2018-04-07 17:51:45
-
溫度筋與負筋的搭接不計,計算設置中直接輸入0不可以,怎么設置符合不計的概念呢
溫度筋與負筋的搭接不計,計算設置中直接輸入0不可以,怎么設置符合不計的概念呢如果不能在計算設置里修改,圖元上我怎么修改比較好
-
請問為什么我繪制的板溫度筋沒有工程量,請問溫度筋可以自動的繪制識別搭接300嗎
-
各位老師,請問什么情況下分布筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度計算設置不算?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看