  • 您好:請教個問題

    您好:我接到的圖紙是老舊小區室外熱力管網改造項目,圖紙設計管材為聚氨酯直埋保溫管。第一;此類工程屬于市政范圍還是房建安裝范圍?第二;如果套用市政定額相應聚氨酯直埋保溫管(不是鋼套鋼)項目,焊口的保溫補口是否應該執行安裝定額第八冊相應項目單獨計算?第三;管件制安是否應該套用成品保溫管件定額子目?第四;室外熱力架空管豎向支架應套用哪項定額?請您解答一下,謝謝,著急......
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    第一;此類工程屬于房建安裝范圍
    第二;應該套用安裝定額相應聚氨酯直埋保溫管項目,焊口的保溫補口是執行安裝定額第八冊相應項目單獨計算
    第三;管件安裝包含在聚氨酯直埋保溫管項目定額子目中,不用在單獨計算
    第四;室外熱力架空管豎向支架可套用安裝定額工業管道中的6-3002定額

    2018-03-14 14:38:02 

  • 但是現在的審計單位前三項都不按這樣執行,文字上有沒有明確的說法?


    2018-03-14 14:47:30 

  • 圖紙是老舊小區室外熱力管網改造項目,圖紙設計管材為聚氨酯直埋保溫管。第一;此類工程不屬于市政范圍;但是房建安裝沒有聚氨酯直埋保溫管安裝,可以借用相市政定額應定額子目。第二;如果套用市政定額相應聚氨酯直埋保溫管(不是鋼套鋼)項目,焊口的保溫補口應該套用市政定額“預制保溫管接頭發泡”相應管徑定額子目。不能套用安裝定額第八冊相應項目單獨計算。第三;管件制安應該套用市政定額管件制作安裝相應定額子目。

    2018-04-03 10:13:44 