匿名用戶 2018-01-28 16:03:12 | 北京市 安裝 | 4776查看 1回答
一個輸入輸出模塊可以控制兩個配電箱嗎 如下圖
1.圖中上邊系統圖標注是一個輸入輸出模塊,跟著兩個配電箱,下邊輸入輸出模塊沒有寫數字 跟著兩個配電箱,請問下邊的模塊沒寫數字的是代表一個模塊嗎?那如果且非消防電源調試點數是不是4個配電柜四個點
2.氣體滅火控制器套定額是哪一項?是套區域控制箱還是聯動控制箱?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:一、切非消防電源調試點數是按4個配電箱為四個點;只要是受(切非模塊)控制的配電箱即可。二、氣體滅火控制器套定額是套區域控制箱。
2018-01-28 16:17:18