造價機電 2018-01-22 10:39:50 | 廣東省 安裝 | 3091查看 2回答
請問一條消防電話線RVS-2*1.5可以連接同一層樓7個手動報警按鈕(帶電話插孔)嗎?
請問一條消防電話線RVS-2*1.5可以連接同一層樓7個手動報警按鈕(帶電話插孔)嗎?還是得7條消防電話線才可以連接同一層樓7個手報帶電話插孔的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,一條就可以了,具體看設計平面,可以有不同回路。
2018-01-22 10:46:17
-
直通電話單獨帶電話插孔手報用一路就可以
2018-01-22 15:10:25