吧嗒 2018-01-20 23:02:02 | 河北省 土建 | 6821查看 5回答
墻柱箍筋加密范圍是100,還是min(5d,100)
11G剪力墻及暗柱箍筋加密范圍明確是min(5d,100),而16G圖集為“箍筋間距不大于100”。畫鋼筋時軟件選中“16G”計算規則,然而軟件的計算規則還是”min(5d,100)”,這時需要手動修改嗎?
補充問題:請補充修改或者不修改的依據。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:柱子搭接處的箍筋加密間距施工時,不是按平法要求做的時,要設置一下。其它的按圖紙說明一一對照設置查看修改,計算方式有加密區要求時建議選擇四舍五入+1的做法,這種做法接近實際。
2018-01-21 08:22:40
-
不需要修改。
2018-01-20 23:34:33
-
這個不需要修改。
2018-01-21 06:44:48
-
箍筋的加密按圖紙輸入就可以,不需要修改設置
2018-01-21 06:57:48
-
你好:軟件是按照平法要求設置搭接區箍筋是要按照min(5d,100),一般施工是按照100mm設置,可以修改為100mm。
2018-01-21 08:41:37