suyn2006 2018-01-20 21:55:51 | 北京市 安裝 | 3673查看 1回答
減壓孔板用在什么地方?安裝算量的時候可以用軟件自動生成嗎? 減壓孔板需要在清單中單獨列項嗎?他的作用
減壓孔板用在什么地方?安裝算量的時候可以用軟件自動生成嗎?減壓孔板需要在清單中單獨列項嗎?他的作用是什么?
補充問題:減壓孔板一般用在什么地方?原理和作用是什么?能截圖說明嗎?
補充問題:減壓孔板工程量一般如何計算
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、減壓孔板用在什么地方?
答:(屋頂消防水箱供水、因為高層而需要減壓的 )消火栓管道上;法蘭連接的管道,安裝在兩片法蘭片中間;其它連接方法的管道,安裝在消火栓栓口上。
二、安裝算量的時候可以用軟件自動生成嗎?
答:不能。因為需要設(shè)計明示(減壓孔板安裝在什么地方),立管和栓口無無法畫出來,只能在設(shè)計說明中明確。所以不能自動生成。設(shè)計沒有要求的,不能計算。
三、減壓孔板需要在清單中單獨列項嗎?答:需要。清單編碼030901007001;按個計算。四、他的作用是什么?答:減壓。高層屋頂消防水箱供水時、因為水壓過高,救火人員無法操作水槍(巨大的反沖力會讓持槍人站立不?。?,需要減壓后,才能正常使用消火栓救火。2018-01-21 08:23:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看