女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 上層柱子配筋比下層柱的直徑變大了,現實情況又是梁板混凝土已經澆灌完成后才發現鋼筋直徑變大,如何處理

        遇到一個問題想請問老師,是怎么理解和處理的:上層柱子配筋比下層柱的直徑變大了 ,下柱的鋼筋必須要使用變徑套筒或者電渣壓力焊等方式伸到上層上去嗎。下柱鋼筋是否可以在下層頂全部斷開,然后下層重新插筋,如果這樣,那么下柱鋼筋怎么錨固,錨固多少。 《16G101圖集》63頁中有4種圖示方法,但是感覺不能完全解釋遇到的這種現象,同時也看不懂下層柱鋼筋的斷頭位置范圍。請老法師指教指教。我現在施工遇到的現實問題是:梁板混凝土已經澆灌完成了,下層柱小直徑鋼筋按照常規做法已經伸出到上層柱結構斷頭,進行上層柱鋼筋配置時發現鋼筋直徑變大情況,對上層的大直徑鋼筋做電渣壓力焊焊接施工時,我要怎么來處理施工,請老師賜教。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答;16G101,P63,共四種,你的情況是圖二,上部鋼筋大于下部鋼筋,上層鋼筋要插入到下層柱中,深度是梁底再往下大于500mm且大于hc。(機械或電焊)。如果的搭接,再加一個LlE。由于你的現場已澆好混凝土了,無法插筋,必須與設計員溝通,由設計員出補救方案處理。
    上層柱

    2018-01-04 20:16:43 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題