  • GGJ2013現澆板底層受力筋布置

    如圖,紫色的鋼筋是CAD圖上的,在布置縱向受力鋼筋的時候只能布置帶180°彎鉤的受力筋,能不能直接布置像CAD圖紫色鋼筋那樣直接布置帶90°的鋼筋?
    只能布置
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你這個是一級鋼筋,只能是180度的(規范規定),二級三級鋼筋才能是90的。一定要改的話可以在鋼筋編輯里修改,還有鋼筋這樣畫是表示面筋,不是底筋


    2018-01-04 08:54:45 

  • 紫色的鋼筋是CAD圖上的,在布置縱向受力鋼筋的時候只能布置帶180°彎鉤的受力筋,能不能直接布置像CAD圖紫色鋼筋那樣直接布置帶90°的鋼筋?
    軟件中默認的是按圓鋼來識別的,圓鋼末端為180度彎鉤的,一般受力底筋一種是無鉤,一種是180度彎鉤,跨板受力筋和負筋為90度彎折.


    2018-01-04 09:08:23 

  • 那是縱向面筋,用面筋或跨版受力筋畫就可以了。