  • 電線計算的

    ??為何1.2*8。。。。這個1.2怎么來,并且為何還要計算1.2*8  這個屬于什么的??(回路??)還有計算完的總工程量需要考慮一個系數???(彎繞,,)2.. 預留長度是指那些地方,一般預留長度多少?

    補充問題:層高是3米,配電箱1.8米高,,開關1.4米高,插座0.4米高預留長度配電箱

    補充問題:到開關不是已經計算??1.2*8是不是多算?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.2是開關至樓頂的距離,1.2*8表明有8個開關,考慮系數主要是由于轉彎或不直的損耗長度;在線與電氣元件的連接處都要有預留的,

     

    1.

    電纜敷設弛度,波形彎度,交叉

     

     

     

    預留長度

    2.5% 

     

     

    按電纜全長計算

     

    2.

    電纜進入建筑物,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    規范規定最小值

     

    3.

    電纜進入溝內或吊架時引上

     

     

     

     

     

     

     

    1.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    規范規定最小值

     

    4.

    變電所進線出線

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.5

     

     

     

     

     

     

     

     

    規范規定最小值

     

    5.

    電力電纜終端頭

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.5

     

     

     

     

     

     

     

     

    檢修余量最小值

     

     

    6.

    電纜進控制保護屏

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2017-12-28 10:15:59 

  • 附圖,標注的很清楚,房頂樓板至開關的高度1.2米
    2.. 預留長度是指那些地方,一般預留長度多少?  一般只考慮箱體內的預留長度(寬+高)*根數
    *
    答疑解惑

    2017-12-28 10:17:53 

  • 一、這個1.2怎么來,并且為何還要計算1.2*8  這個屬于什么的?
    答:每個開關的短立管應該是(3-1.4)1.6米,所以計算式錯誤。應該是1.6*8(個開關)。
    二、還有計算完的總工程量需要考慮一個系數?
    答:不可以,沒有這項計算規則。
    三、 預留長度是指那些地方,一般預留長度多少?
    答:截圖中只有開關箱可以計算半周長的預留量。