.*.芯芯子 2017-12-24 19:03:57 | 廣西壯族自治區 安裝 | 3098查看 3回答
屋面避雷網怎么計算?
屋面女兒墻“接閃帶”是12的鍍鋅圓鋼,“接閃帶連接線”是-40*4的鍍鋅扁鋼,那“接閃帶”需要連接“接閃帶連接線”嗎??連接的話這段工程量,也就是女兒墻高度。應該套什么定額,是敷設于女兒墻還是敷設于隔熱板?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
型鋼接地母線敷設暗敷設 鍍鋅扁鋼 40*4
2017-12-24 19:07:53
-
-40*4的鍍鋅扁鋼是接地母線,12的鍍鋅圓鋼是避雷網。
2017-12-24 23:49:52
-
量長度計。
2017-12-25 14:04:10