  • 吸頂燈具配管問題

    請問一下,層高3m,吊頂高度2.5m,吸頂燈的配管標高應該是2.5m還是2.5+0.2m?   

    補充問題: 敷設方式是沿頂板暗敷,一般的布管是要高出吊頂高度20cm嗎?那與燈具之間的立管也和插座那樣進出管一樣分開嗎   
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    請問一下,層高3m,吊頂高度2.5m,吸頂燈的配管標高應該是2.5m還是2.5+0.2m?    【是的,可以這樣算,吊頂上返0.2M】

    補充問題: 敷設方式是沿頂板暗敷,一般的布管是要高出吊頂高度20cm嗎?那與燈具之間的立管也和插座那樣進出管一樣分開嗎    【不是插座一樣,就一根金屬軟管接燈具的燈頭盒】

    2017-12-21 19:50:03 

  • 如果管線是吊頂內安裝的話是要按2.5以上的標高計算,
    如果是頂板內安裝是3m

    2017-12-21 15:20:44 

  • 你說的是從吊頂到頂板的配管長度吧,3-2.5=0.5m

    2017-12-21 15:21:39 

  • 請問一下,層高3m,吊頂高度2.5m,吸頂燈的配管標高應該是2.5m還是2.5+0.2m?  
    答:是3m;因為你的配管方式是沿頂板暗敷設,即使沿頂板明敷設,也是3m(除了避讓排水管與風管的部分地方);與吊頂高度沒有關系。


    2017-12-21 15:32:58 