吳凱 2017-12-09 10:16:52 | 廣東省 安裝 | 5139查看 1回答
怎樣算出豎干電纜到T接箱,然后T接箱與電箱的分支電纜量
豎干電纜系統圖與平面圖里無法表示出T接箱的安裝高度,那么怎樣算出豎干電纜進T接箱的電纜量,T接箱到電箱的分支電纜量呢
補充問題:平面圖里也沒有T接箱的安裝位置
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好樹干的電纜一般計算至末端配電箱上口40CM處, T接箱到電箱的分支電纜量:按末端配電箱至T接箱的水平加垂直+附加長度計算,看平面圖紙
2017-12-09 10:19:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看