  • 噴淋噴頭有各式各樣,在安裝算量中都預留多長的立管?

    請大師們指導一下吧~
    1、噴淋噴頭有垂直上噴,垂直下噴,直立型,下垂型,邊墻型,隱蔽型,各種各樣,搞得都暈了,算量的時候短立管長度估算多少合適呢?規范中說噴頭離吊頂不能大于150mm,不能小于75mm,這又是啥?
    2、一般都說管道是梁底敷設的,一般大師們算量按照頂層標高減多少算呢?
    3、末端試水裝置一般管道比主管標高低多少,有時圖紙只畫個末端試水閥,有時畫上個截止閥和壓力表,是單獨計算,還是整套計算?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、噴淋噴頭有垂直上噴,垂直下噴,直立型,下垂型,邊墻型,隱蔽型,各種各樣,搞得都暈了,算量的時候短立管長度估算多少合適呢?規范中說噴頭離吊頂不能大于150mm,不能小于75mm,這又是啥?
    個要看你的圖紙設計為什么形式的垂直上噴,直立型,:一般是頂板以下150至75mm之間。垂直下噴、下垂型也要看吊頂高度。
    2、一般都說管道是梁底敷設的,一般大師們算量按照頂層標高減多少算呢?   去看一下結構圖紙梁的高度。
    3、末端試水裝置一般管道比主管標高低多少,有時圖紙只畫個末端試水閥,有時畫上個截止閥和壓力表,是單獨計算,還是整套計算?
    一般管道要接著地面     末端試水閥按成套計算

    短立管

    2017-10-24 14:36:18 

  • 答:1、垂直上噴短立管長度=主管道至頂板的距離-75mm;垂直下噴短立管長度=主管道至吊頂的距離;
    2、一般頂標高-200mm.
    3、末端試水裝置按成套計算,試水閥、壓力表的安裝高度不用考慮。垂直管道(試水閥所在管道)要計算到地面的高度。

    2017-10-25 19:33:52 