  • 原因分析一:柱較矮,柱屬性【插筋構造】中如果按照【設置插筋】計算,會有上述提示。
    解決方案一:調整為【縱筋錨固】就可以計算出來鋼筋量,但是設置插筋和縱筋錨固計算出來是有量差的,可以在編輯鋼筋中把手算的長度手動添加下或者是在單構件輸入界面去手動添加下。
    解決方案二:如果發現與柱子相交有比較高的基礎構件例如條形基礎,如圖把條形基礎利用樓層---圖元存盤出去,讓柱子正常匯總計算然后鎖定,再把條形基礎用樓層--圖元提取進來。
    解決方案三:如果是構造柱,在工程設置--計算設置--砌體結構--是否屬于磚混結構,否改為是,再匯總計算。
    解決方案四:選中柱--【屬性】--【計算設置】--修改第18行“抗震柱縱筋露出長度”為0。
    解決方案五:如果上下層構造柱的截面和鋼筋信息是一樣的,可以將上層的柱的標高降低到本層或者是把本層的柱的頂標高伸到上一層。原因分析二:上下層柱子變直徑。 解決方案:選中柱--【屬性】--【計算設置】--修改“抗震柱縱筋露出長度”為0(03G規則中如果是基礎層或基礎層相鄰的上一層時選擇底層柱,如果是中間樓層選擇非底層柱;11G規則中如果是基礎層或基礎層相鄰的上一層時修改嵌固部位,如果是中間樓層選擇非嵌固部位)。
    原因分析三:和柱子相交的梁高比較高。檢查柱子高度是否過矮或梁高是否過于高,導致柱子直筋長度減成負值。解決方案:刪除和柱相交的梁--【匯總計算】--鎖定柱。然后再繪制梁;
    原因分析四:板或者梁在柱子中間位置和柱子相交,將柱高壓低。解決方案:刪除和柱相交的梁/板--【匯總計算】--鎖定柱。然后再繪制梁/板。
    原因分析五:跨層圖元的影響。解決方案:先刪除跨層的構件,然后匯總計算柱,鎖定柱,再繪制跨層圖元。

    2017-09-29 09:24:49 

  • 你的柱標高設置有誤的,上下層的柱要相交才對的,檢查修改柱的標高之后就應該可以了