消火栓系統和噴淋系統
消火栓系統管道的支架需要單獨算量和套定額嗎?如果要計算,應該怎么來計算?自噴系統的支架需要單獨算量和套定額嗎?如果要計算,應該怎么來計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
DN32以上管道需要單獨算支架,根據間距算個數,根據支架類型算支架重量就行