請問這個虛線的意思是剪力墻畫到柱邊的意思嗎?還有圖中給了箍筋的長度是否需要手動修改保護層厚度?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:虛線的意思只是暗柱有一側與剪力墻連接,不是說明畫到暗柱邊緣就可以了。暗柱內要畫滿剪力墻。圖中的箍筋尺寸要減保護層厚度。
2017-09-18 13:33:42
-
這個虛線的意思是剪力墻畫到柱邊的意思。 圖中給了箍筋的長度是 需要手動修改保護層厚度為 20 。
2017-09-18 13:31:39
-
虛線部分是剪力墻,而圖上的意思表達并不是說剪力墻只到虛線,而是站滿了整個端柱部分,端柱只是剪力墻的一個加強帶而已。
2017-09-18 15:01:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看