匿名用戶 2017-09-04 22:31:54 | 廣東省 土建 | 1080查看 3回答
柱大樣鋼筋識別問題
大家好!我在GGJ中用CAD導入,點選識別柱大樣,鋼筋數量和大小沒問題,但是有個我很糾結的問題就是KZ1的縱筋分布位置不準確,如下圖所示,做記號的為φ16,圖紙如圖1,識別后的構件如圖2,請問這樣會影響鋼筋含量嗎?另外應該如何處理才能正確識別縱筋的位置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:如果是一層不會影響鋼筋算量,如果上部有框架柱,鋼筋規格不同就會影響,因為軟?huì)自動按照平法上下柱鋼筋規格不同進行錨固,在屬性編輯中修改。
2017-09-04 22:42:26
-
手動修改就行了
2017-09-04 22:34:07
-
鋼筋數量和大小沒問題,但是有個我很糾結的問題就是KZ1的縱筋分布位置不準確,如下圖所示,做記號的為φ16,圖紙如圖1,識別后的構件如圖2,請問這樣會影響鋼筋含量嗎?一般不在頂層和柱不變截面或變直徑時不影響工程量的.相要和圖紙一樣時,可以在編輯中修改對應的位置.
2017-09-05 06:35:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看