匿名用戶 2017-09-03 08:42:41 | 河北省 土建 | 1433查看 2回答
向老師請教一個鋼筋搭接的問題
老師們好,我用廣聯達鋼筋算量軟件和廣聯達云翻樣軟件同時畫了一道剪力墻,通過計算得出的搭接長度都不符合規(guī)范要求,我設置的縱筋搭接接頭錯開百分率都是50%,砼標號為C35,一級抗震,按規(guī)范要求搭接長度應該為1.4*Lae(1.4*37*12),軟件顯示的計算式是1.2*37*12,請問老師:是我對規(guī)范的理解錯了還是我對軟件的設置錯了?請老指點,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:是你理解錯了,剪力墻里的豎筋搭接長度不按接頭的百分率考慮統一都是*1.2的系數。計算規(guī)則就是這樣特殊要求的,記住就可以了,
2017-09-03 08:49:25
-
你好:軟件計算是正確的,搭接長度平法要求是1.2Lae,見16G101-1第73頁面。
2017-09-03 08:58:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看