女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 廣聯達安裝算量軟件問題

    請問下,關于廣聯達安裝算量軟件,有以下問題。
    1、同在板頂敷設的配管若是交叉怎么處理?如果交叉可能會生成多余的立管并且各回路沒法單獨區分。
    2、若層高3米,有一個壁燈安裝高度2.5米,管線走頂,新建此燈構件時,我采用“單立管”,那么軟件在頂板處會不會自動生成一個接線盒?
    3、消防電氣中報警線為ZR-RVS-2*1.0時,軟件會自動按2根線計算,怎么讓它按一根計算呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、管路交叉不會自動生成立管;2、軟件不會自動生成接線盒,自動生成接線盒會有顯示;3,不用電線計算,要用電纜計算就是一根線了。