  • 第一個是這個電纜穿刺分支是什么意思???
    第二個是消防電源監控主機是在消防控制室嗎?
    第三個是系統圖上面說到要共管,一根是NHBV3*2.5mm2的一根是NHBV-1*2.5的,我可以把算成NHBV-4*2.5這樣嗎?
    第四個就是消防信號為無源點,加24V變壓器、繼電器 ZR-BV-4*1.5 火災信號線,這跟線接到哪里去?。?/div>
    求大嬸們指點迷津!
    應急照明配電箱
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 附圖

    ~~~歡迎追問~~~
    如果懂了請采納、請點贊~~
    您的采納就是我們的動力~~
    希望我的回答對您有所幫助~~
    配電箱
    答疑解惑

    2017-08-14 15:53:02 

  • 第一個是這個電纜穿刺分支是什么意思???答:電纜采用穿刺夾分支,見下面截圖。

    第二個是消防電源監控主機是在消防控制室嗎?答:是。
    第三個是系統圖上面說到要共管,一根是NHBV3*2.5mm2的一根是NHBV-1*2.5的,我可以把算成NHBV-4*2.5這樣嗎?答:可以。
    第四個就是消防信號為無源點,加24V變壓器、繼電器 ZR-BV-4*1.5 火災信號線,這跟線接到哪里去???答:去消防主機,是切非(切除非消防電源)線路?;馂臅r(shí),消防主機通過此控制線路,將本應急照明箱(2ALE)的正常照明(切除)切換成應急照明電源,,由繼電器完成。