  • 防水工程量立面和平面的劃分

    假如一地下室側墻和底板防水用的是PVC板,接縫留在平面距立面1m(即側墻PVC板到底板處彎折1m),想問這1m是算給立面防水還是平面防水。
    補充問題:最好有計算規則的截圖,謝謝。
    補充問題:補充一下,圖紙說明是把接縫留在“平面距立面1m”,我的理解不是底板的防水板上翻1m,而是側墻的防水板在底板處彎折1m
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •     .地面、墻面卷材和涂膜防水層,均按設計圖示鋪設卷材和涂布涂膜面積以“m2”計算。不扣除單個面積≤0.30m2物件所占面積。地面防水層周邊部位上卷高度按圖示尺寸計算,無具體設計尺寸時可統按0.30m計算。上卷高度≤0.50m時,工程量并入平面防水層﹥0.50m者,按立面防水層子目計算。上卷1m應該按立面防水面積進行計算

    2017-08-01 09:13:49 

  • 地面的防水高度大于0.3m的就要計算為立面防水了,所以這樣1m高是要計算為立面防水的

    防水工

    2017-08-01 09:14:02 

  • 按立面計

    2017-08-01 09:20:41 