匿名用戶 2017-07-31 19:26:33 | 廣東省 安裝算量GQI | 1202查看 1回答
GQI2015
您好,老師。請教一下遇到電梯井道照明時,要求負2層與機房層設置單聯雙控開關,井道內每隔6米設置燈具,請問如何精確操作布置立管及燈具(在負2層布置向上的立管還是在機房層布置向下的立管?),并且能夠用回路功能三維觀察整個回路?
補充問題:單聯雙控開關之間的電線也是需要單獨從上至下布置立管嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看一下井道燈的電源從哪層引來的,在負2層引來的話,立管就從下向上布置,在機房層引來的就從上向下布置立管,燈按標高布置即可,比如-5/1/7/13米。。。。在對應的樓層點畫即可
2017-08-01 09:14:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看