亮化工程問題
1、定額中開關電源有≤50a、≤100a的,我圖紙是開關電源 DC24V/400W,我該如何套取定額?為什么套取這個定額?2、超5類網線套什么定額?3、配電箱的時間控制器需要套取定額嗎?套取什么定額?為什么不套定額?4、高層增加費如何在廣聯達里面體現出來?措施項目?(我還不是老司機)非常感謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、選擇開關電源有≤50a,套取定額,詳見附圖12、網線套附圖二3、配電箱的時間控制器不需要套取定額,因為他是配電箱自帶的元器件,訂貨的時候已經考慮;了4、高層增加費附圖3~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-07-17 15:37:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看