  • 送配電裝置系統調試

    單體樓的電源是由車庫的配電間引至,單體樓內進戶電源引至AP配電柜  再由AP配電柜引至各個配電箱柜    這個送配電系統 應該怎么計算
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 幾個AP箱就有幾個系統調試

    2017-07-12 09:36:55 

  • 河北是按進戶個數,由幾根電纜是從車庫引來就計算幾根。送配電裝置系統

    2017-07-12 09:37:25 

  • 單體樓的電源是由車庫的配電間引至,單體樓內進戶電源引至AP配電柜  再由AP配電柜引至各個配電箱柜    這個送配電系統 應該怎么計算?
    答:一個進戶電源(電纜或母線)加一排低壓柜,他們之間的調試算作1個送配電系統調試。