女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 這個30d是怎么來的呢?總長和兩個分開的長度加起來不一樣是怎么回事呢?

    彎錨的總長是240(30d),豎向是板厚-15,橫向是240-板厚-15。應該是總長=豎向+橫向   總長=(板厚-15)+(240-板厚-15)=240-15-15=210    沒看明白。這個30d是怎么來的呢?這個也不懂。三級鋼非抗震C30的混凝土Lab不應該是35d嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:我是按照HPB300級鋼筋考慮就是30d。注意錨固長度是從板開始。

    非抗震

    2017-06-23 11:31:45 

  • 三級鋼

    2017-06-23 11:19:47 

  • 彎錨的長度是根據砼的級別確定的。

    2017-06-23 11:20:10 

  • 錨固長度彎錨時,最低要求平直長度伸入支座0.4La彎折長度15d,滿足這兩項條件即可,

    2017-06-23 11:29:32 