wm1269495974 2017-06-22 20:25:39 | 四川省 其他專業 | 1705查看 3回答
防雷接地定額中說明:“接地母線敷設定額按自然地坪和一般土質考慮”
防雷接地定額中說明:“接地母線敷設定額按自然地坪和一般土質考慮,包括地溝的挖填土和夯實工作,執行本定額不應再計算土方量”,那路燈電纜下敷設了接地母線,如果套接地母線敷設,而本身電纜溝是要計算挖土方的,要套電纜溝土方定額,那是不是重復計量了,其中定額中接地母線考慮的土方是多少
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是路燈的接地母線安裝利用路燈電纜溝敷設接地母線可以套用戶內接地母線敷設定額子目,因為戶內接地母線不含母線挖土方。
2017-06-23 08:59:34
-
如果是路燈的接地母線安裝利用路燈電纜溝敷設接地母線可以套用戶內接地母線敷設定額子目,因為戶內接地母線不含母線挖土方。
2017-06-23 09:00:08
-
如果是路燈的接地母線安裝利用路燈電纜溝敷設接地母線可以套用戶內接地母線敷設定額子目,因為戶內接地母線不含母線挖土方。
2017-06-23 09:00:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看