匿名用戶 2017-06-20 10:19:17 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2183查看 1回答
鋼筋計算設置
1、柱/墻柱箍筋加密范圍包含錯開距離,軟件中有是和否兩個選項,該如何區分與選擇。
2、連梁側面縱筋距連梁縱筋的距離,暗梁、邊框梁側面縱筋距暗梁、邊框梁縱筋距離 ,軟件中有s/2、s兩個選項,該如何區分與選擇。
3、框架梁及非框架梁縱筋搭界接頭錯開百分率(不考慮架立筋),軟件中有25%、50%選項,該如何區分與選擇。
4、所有鋼筋墻柱垂直筋定尺長度,所有其他鋼筋定尺長度,一般該如何考慮。
5、所有箍筋調整長度,雙肢箍調整長度8*gd,單肢箍調整長度2*gd。是否只有03G101才調整。
6、板(單標注負筋)伸入支座錨固長度,應怎么調整。
7、墻身鋼筋搭接長度,是按搭接錯開百分率計算?或者按平法圖集計算?怎么選擇。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、柱/墻柱箍筋加密范圍包含錯開距離,軟件中有兩個選項,任意選擇一個。
2、連梁側面縱筋距連梁縱筋的距離,暗梁、邊框梁側面縱筋距暗梁、邊框梁縱筋距離 ,軟件中有s/2、s兩個選項,任意選擇一個。
3、框架梁及非框架梁縱筋搭界接頭錯開百分率(不考慮架立筋),軟件中有25%、50%選項,這要根據受壓區和受拉區來區分與選擇,簡支梁中部為受拉區,連續梁端頭為受拉區,柱子多數為受壓區。
4、所有鋼筋墻柱垂直筋定尺長度,所有其他鋼筋定尺長度,一般按9000毫米考慮。
5、現在按16G101圖集調整。
6、板(單標注負筋)伸入支座錨固長度,按圖紙尺寸調整。
7、墻身鋼筋搭接長度,是按平法圖集計算。2017-06-20 10:35:13
-
工程計算設置中鋼筋根數計算如何設置
在計算設置中,鋼筋根數計算方式如何設置,依據是什么。然后就是各情況的具體計算是怎樣的
-
請教各位大神們,GGJ中的計算設置的設置依據都是什么???完全不明白如何設置這里面的內容,真心求指教!
-
嵌固部位在鋼筋計算設置中該如何設置
鋼筋嵌固部位不在基礎頂面,而在負二層-4.4m,請問嵌固部位在計算設置中該如何設置
-
請問鋼筋抽樣軟件計算設置正確嗎?
請各位專家幫免釋一?我這個設置正確嗎?如果不正確該如何設置才算正確呢?下面有截圖
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看