靈水豬 2017-06-12 12:12:52 | 廣西壯族自治區 土建 | 732查看 2回答
老師,關于下圖學生有幾個問題
1.下部六根鋼筋分兩排,第一排2跟不深入支座,第二排4跟有兩根貫通,兩根不貫通,請問第一排不深入支座的鋼筋離 支座多遠?第二排不貫通的兩根鋼筋是怎么個排部?能弄個圖讓學生看看嗎?2.還有附加箍筋和吊筋的作用不是在主次梁相交的地方對主梁的削弱進行補強嗎?那么吊筋和附加箍筋都應該布置在主梁上,不是嗎?為何圖中寫布置在次梁,是不是圖中寫錯了,把“主”字寫成“次”字了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.下部六根鋼筋分兩排,第一排2跟不深入支座,第二排4跟有兩根貫通,兩根不貫通,請問第一排不深入支座的鋼筋離 支座多遠?第二排不貫通的兩根鋼筋是怎么個排部?能弄個圖讓學生看看嗎?【看下圖集的規定】
2.還有附加箍筋和吊筋的作用不是在主次梁相交的地方對主梁的削弱進行補強嗎?那么吊筋和附加箍筋都應該布置在主梁上,不是嗎?為何圖中寫布置在次梁,是不是圖中寫錯了,把“主”字寫成“次”字了?【是要布置在主梁上的,圖中寫的是次梁處應該是表示主梁上次梁的位置的】2017-06-12 12:22:05
-
11G圖集表示下部第一排不伸入支座筋,2根,計算公式為0.8*ln下部第二排非貫通筋,2根,計算公式為, 端支座處判斷直錨彎錨,按貫通筋計算方式計算錨固+凈跨長+中間支座處錨固 MAC 0.5hc+5d和lae還有,吊筋和附加箍筋確實加在主梁上。人家也沒說錯。它表達的意思是在主梁上有次梁處加設附加箍筋或吊筋。而不是在次梁上加設。
2017-06-12 12:23:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看