木子火 2017-06-01 10:34:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1351查看 2回答
關于筏板受力筋與柱下板帶
請問在筏板上布置柱下板帶時候,鋼筋會不會重復計算?我在鋼筋三維里查看的時候,筏板主筋與柱下板帶并沒有看到扣減,還是說我的畫圖方式有問題。詳見截圖。
圖中筏板主筋是C16的,柱下板帶是C14和C18的,在重疊部位沒有看到扣減。還是說不能這么畫,懇請老師予以指正,謝謝了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這要看設計要求,當設計有筏板的鋼筋,又需要布置板帶,那么這就是要計算的。
2017-06-01 10:41:55
-
可以設置扣減的,具體看設計要求
2017-06-01 16:50:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看