  • 電纜頭制作的問題

    設計無說明,電纜頭套定額時,什么時候套熱縮,什么時候套干包?有明文的規定嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一般情況下室內都是干包。變配電室內套熱縮,開閉站10KV套冷縮。

    2017-05-27 09:48:18 

  • 這個并沒有明文的規定,你先看一下設計說明里面有沒有明確,如果沒有的話就按常規來,35以內的干包,35以上的熱縮。

    2017-05-27 09:37:53 