    電氣圖中中間接頭按規定是250m才算,這個250m指的是單根嗎?如果真是250m才算的話是不是一般情況下都是不需要算的?  
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一般情況下都是不需要算中間接頭。

    2017-05-25 11:21:51 

  • 電氣圖中中間接頭按規定是250m才算,這個250m指的是單根電纜;一般發生在室外工程中。

    2017-05-25 11:22:34 

  • 這個是針對室外電纜敷設長度比較長的時候,考慮250M一個中間頭,結算按實計算。