防雷接地
對于定額中2.9.7,利用建筑物引下線是不是只要計算引下處柱內主筋焊接的長度,每一層的柱子都要焊接嗎對于定額中2.9.9,在基礎利用基礎梁的話用均壓環敷設,均壓環的總長度是圖紙中所有虛線的長度嗎,梁內焊接兩個主筋是均壓環所在梁都需要焊接嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對于定額中2.9.7,利用建筑物引下線不是只計算引下處柱內主筋焊接的長度,是計算從基礎均壓環到屋頂避雷網的長度。每一層的柱子都要焊接。
對于定額中2.9.9,在利用基礎圈梁鋼筋作為均壓環敷設,均壓環的總長度是圖紙中所有虛線的長度,梁內焊接兩個主筋是鋼筋搭接處的焊接。柱主筋與均壓環的焊接要另外計算,另套定額。2017-05-24 08:14:03