  • 請問,關于梁附加箍筋和吊筋

    1.除注明外梁集中重處密箍為2*3d@50,d表示梁箍筋直徑
    2、除注明外梁集中重處吊筋為2C12

    圖紙上有的地方畫了附加箍筋符號,有的沒畫,是不要么,還是全都要?可以用自動生成吊筋那個功能么?附加箍筋直徑怎么可以自動設置成每根梁自己箍筋的直徑?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:按照圖紙要求全部要,可以使用自動生成吊筋【但是注明了吊筋直徑的需要修改】,軟件是按照每根梁自己箍筋的直徑設置。

    2017-05-12 15:35:59 

  • 全部都要,可以自動生成,生成時輸入6不輸入鋼筋直徑,軟件自動按相應梁的箍筋直徑考慮計算

    2017-05-12 15:17:48 

  • 這種設計方式,屬于爭議項
    G101-1圖集對梁附加箍筋及吊筋設置有明確要求,即必需設計標出才需要設置。
    這種設計在說明中有統(tǒng)一說明,但是又沒全部畫出,所以屬于爭議項,量好提交設計爭決,以免以后扯皮。
    一般來說,附加箍筋都會有的,吊筋不一定。
    你可以看下16G101-1P31關于附加箍筋及吊筋的說明

    2017-05-12 15:41:02 