wm1269495974 2017-05-11 22:45:30 | 四川省 安裝 | 1495查看 1回答
消火栓問題
在套取室外消火栓時,這個消火栓全盤三通和鋼制法蘭接管需不需要另外套定額,包不包括在定額中我看定額中說明,消火栓按成套產(chǎn)品計,成套產(chǎn)品包括“法蘭接管、彎管底座地下式消火栓、法蘭接管、彎管底座或消火栓三通”
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在套取室外消火栓時,這個消火栓全盤三通和鋼制法蘭接管需要另外套定額,不包括在消火栓定額子目中。
2017-05-12 08:21:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看