  • 基礎層繪制墻柱標高至筏板頂,鋼筋焊接接頭問題

    基礎層繪制墻柱標高至筏板頂,負三層墻柱也有焊接接頭,這兩個量是不是重復了,這樣在軟件中計算,查看報表,沒有基礎層的墻柱焊接個數。(施工現場實際是,從筏板以上起12及以上鋼筋采用焊接)
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:基礎里應該是沒有豎向筋的接頭出現的。軟件的報表沒有問題

    2017-05-08 18:25:27 

  • 集水坑處柱子的鋼筋底標高伸至集水坑,這部分是否有接頭呢?

    2017-05-08 18:31:43 

  • 柱子在基礎部位搭接構造參見11G101-1 P58.

    2017-05-08 18:45:36 