  • 原位標注信息這樣理解對嗎?

    圖中原位標注信息:250X600 4B22 2B14,我是這位認為的:梁截面變成250X600的截面尺寸,梁上部通長鋼筋變?B22,梁下部通長鋼筋變?B14。這樣理解對嗎?如果不對,應該理解成什么?為什么這樣理解?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你的理解有誤的,這樣在該跨的不能說是通長筋了,而是要說該跨的下部鋼筋4B22,和側面鋼筋2B14

    2017-04-13 21:19:34 

  • 你好:圖中原位標注信息:250X600 4B22 2B14,我是這位認為的:梁截面變成250X600的截面尺寸,梁上部通長鋼筋變?B22,梁下部通長鋼筋變?B14。這樣理解對嗎?
              不對,截面是250*650,4B22是梁下部縱向鋼筋,2B14是梁側面構造鋼筋。



    上部通長

    2017-04-13 21:22:20 

  • 2B14如果是側面構造筋的話,為什么前面不加G或者N,這樣標注成2B14不符合平法要求?
    2B14在GGJ軟件輸入時,是該輸入到側面通長筋的位置還是側面原位標注鋼筋位置?

    2017-04-13 21:28:07 

  • 答:側面構造鋼筋可以不標G。

    2017-04-13 21:33:26 