匿名用戶 2017-04-08 08:46:36 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 982查看 4回答
空調(diào)板大樣問題
請問這個空調(diào)板是不是只能用單構件或者自定義線的方法來定義,不能用畫板然后布筋的方法呢,如果用畫板布筋的話,豎著的那個鋼筋是不是就少算了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以分開布置,豎向就是軸線上的可以用欄板構件定義;懸挑板可以用現(xiàn)澆板構件定義布置。
2017-04-08 08:48:20
-
也可以用板畫,像你說的,計算是不準確的,鋼筋計算的原則就是不管你用什么畫,只要達到圖紙的要求就行
2017-04-08 08:50:53
-
你好:建議用自定義線來處理這樣計算鋼筋精確一些,不要定義幾個構件。如果用板來處理,豎向構件要用墻或者欄板來處理,用組合構件處理時注意一下鋼筋扣減。
2017-04-08 08:55:57
-
只是與其它構件重合或重疊時,自定義線不會考慮扣減。不是用板、剪力墻定義布置吧,板鋼筋用負筋布置,錨固入剪力墻內(nèi)的尺寸在屬性的左或右彎折中輸入,剪力墻屬性的垂直鋼筋輸入單排即可。
2017-04-08 09:13:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看