- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
嗯丶伱眞乖 2017-03-29 22:54:36 | 北京市 土建 | 2775查看 1回答
箍筋平直斷問題
您好。老師。請教一個特別讓人費解的問題,但是實際施工中必須要面對的問題,忘解答: 本工程按二級抗震設計,那么1:板、基礎、非框架梁的錨固取值是不是取基本錨固長度? 2:非框架梁和基礎梁都說是不參與抗震,那么箍筋平直段是不是可以取5d?可是實際施工中我們都是按100mm和75mm取大值計算。 16g101-1中倒是說非框架梁箍筋平直斷可以為5d,但是混凝土結構施工質量驗收規范中 5.3.2條的意思是說 是不是說只要結構抗震 那么箍筋平直段應按抗震考慮? 說了這么多自己都有點暈……,忘老師解答,謝謝!總之就是箍筋平直斷如何取值是正確的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有抗震要求的結構構件的箍筋彎鉤末端平直部分長度至少應為10d且不小于75mm.見11G101-1第56頁。可是它又標注非抗震設計時,配筋率大于3%,箍筋彎鉤末端平直部分長度應為10d,這樣看來哪個構件配筋率都不小于3%,那么也就是箍筋彎鉤末端平直部分長度都應為10d。
2017-03-30 00:12:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看