女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 獨立接地裝置(6根接地極以內)和接地網系統調試,它們的基本含義是什么,什么情況下該套哪條

    這是一個小區地下室的配電房,一共做了41根接地極,請問應該套用獨立接地裝置(6根接地極以內)還是接地網系統調試?為什么? 如果是套用獨立接地裝置(6根接地極以內)定額子目,工程量是41組,還是41/6組?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這是一個小區地下室的配電房,一共做了41根接地極,應該套用獨立接地裝置(6根接地極以內),對于整個接地網考慮套接地網系統調試。因為這個屬于接地極不是接地網。
    套用獨立接地裝置(6根接地極以內)定額子目,工程量是41/6組。 

    2017-03-19 15:24:41 