妮妮 2016-11-01 15:11:41 | 海南省 土建 | 559查看 2回答
鋼筋抽樣軟件里有否設定高度滿足搭接的條件?如果層高只有0.65mm,那上下兩層的搭接怎么取消?
此項目是一個地下一層地上一層的設備房工程,地下室頂板標高為-4.7m,地下室室內標高為-4.05m,地上為0.00.對方造價員報送結算鋼筋抽樣里把地下室分為兩層,就是-4.7m~-4.05m,-4.05m~0.00m,發現搭接接頭個數比層高設置為-4.7m~0.00m的多。請問軟件是否能取消中間那一搭接?才0.65m高需要搭接嗎?現場施工也不會吧。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
豎向鋼筋的搭接方式軟件是按樓層設置考慮的,一個樓層考慮一次搭接(在滿足鋼筋定尺寸的情況下),一般實際施工也是一層做次搭接。你說的施工單位的報送文件中,地下室分成了兩層,軟件就按兩層搭接來計算,單然要比設置成一層的數量要多。正確設置樓層必須按照結構圖的樓層設置來,地下室如果結構上是一層的,就不能分成兩層來計算。
2016-11-01 15:53:11
-
像您所說的這個0.65還不夠搭接的長度的
這樣的情況不能設置兩層的
可以是直接縱筋錨固的
2016-11-01 16:18:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看