平平玩 2017-03-07 16:14:10 | 四川省 安裝 | 2055查看 4回答
衛生間穿外墻套管的問題
請問大家,如圖(標準層),設計為污水立管在建筑物外,每間衛生間的排水橫支管均要穿外墻,請問穿墻這部分是使用鋼套管還是剛性防水套管呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、穿墻套管:1.空調預留洞口,一般采用塑料管穿墻套管,套“工業管道工程-套管制作安裝”對應定額。
2.穿剪力墻、梁、游泳池壁燈采用防水套管,套“工業管道工程-套管制作安裝”對應定額。
二、穿樓板套管:1.給水穿樓板一般設置鋼套管,按大1~2個規格,套室外焊接鋼管定額。
2.排水穿樓板一般設置預留口,定額已經包含,不在單獨套用定額。有的會設置阻火圈(看設計說明),如果有就套用“給排水、采暖、燃?輔助項目”里面的阻火圈定額。但是排水管穿屋面板的必須設置防水套管,套“工業管道工程-套管制作安裝”對應定額。
三、有人防要求的地下室穿墻、樓板套管一般設置密閉套管,套“工業管道工程-套管制作安裝”對應定額。
2017-03-14 16:49:12
-
一般穿墻套管子目
2017-03-07 16:20:38
-
有沒有相關規范必須要求這種使用哪種套管的呢?
2017-03-07 16:41:43
-
防水套管,看圖,它穿過的是剪力墻
2017-03-23 11:04:15