2219027670@qq.com 2017-02-25 19:52:40 | 四川省 土建 | 2686查看 2回答
板角部負筋
現澆板的角部在X、Y向各繪制了一次板負筋時,軟件會不會扣減重疊的負筋的分布筋?如果不扣減的話,現澆板角部的面筋是不是就有四層鋼筋(負筋兩層、負筋的分布筋兩層)?這與實際施工情況應該不符合,這應該怎么處理呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現澆板的角部在X、Y向各繪制了一次板負筋時,軟件會不會扣減重疊的負筋的分布筋?
答:會扣減負筋分布筋,如X向的負筋分布筋會在板角處與丫向負筋搭接150mm。
如果不扣減的話,現澆板角部的面筋是不是就有四層鋼筋(負筋兩層、負筋的分布筋兩層)?
答:扣減的。
這與實際施工情況應該不符合,這應該怎么處理呢?
答:軟件計算的與圖集要求一致,現場施工也是如此要求的。
2017-02-25 20:04:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看