為什么GGJ2009中計算的板負筋長度不對呢,途中板厚是100
板的負筋長度是長度+(板厚-2*保護層厚度),前面的計算設置也是板負筋的彎折長度為(板厚-2*保護層厚度),可是在軟件中卻是左凈長+彎折+設定錨固+彎鉤,是軟件錯誤嗎?求解!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個負筋是邊支座負筋吧 軟件這樣算是沒有錯的 遇到支座 也就是梁 墻等 軟件是算一個錨固長度的 另一邊沒支座他的彎折就是計算正確的吧 還有一個彎鉤 是一級鋼 都會算一個180° 6.25d的彎鉤的
2012-09-02 21:49:25
-
這應該是計算設置的問題,正確的應該是“左凈長+彎折+設定錨固”,你可以在計算設置中的第28項改為la,這樣就可以修改過來
2012-09-02 19:10:19
-
軟件沒有錯誤,是你的構件部位的問題,在連梁與柱的位置是不一樣的。
2012-09-02 21:39:54
-
軟件中卻是左凈長+彎折+設定錨固+彎鉤,是正確的。 是按照軟件內置的規范和標準圖集設置的。
2012-09-02 17:49:52
-
板的負筋長度是長度+(板厚-2*保護層厚度),前面的計算設置也是板負筋的彎折長度為(板厚-2*保護層厚度),可是在軟件中卻是左凈長+彎折+設定錨固+彎鉤,應該是軟件錯誤的。
2012-09-02 17:38:42
-
軟件沒錯。是你沒有加彎鉤。
2012-09-02 17:57:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看