moro 2012-09-08 12:18:03 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 13865查看 7回答
地下室鋼筋含量多少合適?
本工程地下室面積17644m2,框架剪力墻結構,上部有18層,高度4.8米左右,底板是250厚,配雙層三級12鋼筋;還有部分獨基,條基,基礎梁。我算出來的地下室鋼筋含量才95,感覺少了點
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該差不多了,因為這工程的配筋比較小,如果是預算的話,上部結構也就50多一點,結算也不會超過55的,
2012-09-09 09:21:11
-
你計算的應該是不少,一般工程都是在90-100kg/m2之間的
2012-09-08 13:44:51
-
看您敘述的鋼筋直徑不大,一般底板用鋼筋直徑12的很少,用16、18以上的較多。所以我認為您可以相信自己。
2012-09-08 12:28:21
-
底板用12的很少見 是不是回遷房啊 一般來說在120kg/m2左右比較合理 你這個再詳細檢查一下匯總表吧 估計有問題
2012-09-08 12:57:13
-
多層結構一般在60-80不等 一般地下車庫,筏板基礎的話,在110-130之間 的確是少了點。 希望我的回答對你有所幫助.
2012-09-08 13:59:54
-
有點少 一般都是130kg左右,多的能達到150
2017-05-11 07:58:51
-
220的車庫都做過~~
2017-05-12 08:40:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看